А - Алюминиевая токопроводящая жила
Пв - Изоляция жил из сшитого полиэтилена
Внг-LS - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением
Элементы конструкции АПвВнг-LS 3х70/16-10:
1. Круглая многопроволочная уплотнённая токопроводящая жила из алюминия, сечением от 50 до 800 кв.мм. (А);
2. Экран по жиле из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена;
3. Изоляция из сшитого полиэтилена (Пв);
4. Экран по изоляции из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена;
5. Разделительный слой;
6. Экран из медных проволок, скреплённых медной лентой:
1. Круглая многопроволочная уплотнённая токопроводящая жила из алюминия, сечением от 185 до 1600 кв.мм. (А);
2. Экран по жиле из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена;
3. Изоляция из сшитого полиэтилена (Пв);
4. Экран по изоляции из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена;
5. Разделительный слой;
6. Экран из медных проволок, скреплённых медной лентой;
7. Разделительный слой из прорезиненной ткани или полимерной ленты, для кабелей категории "А" пожарной безопасности накладывается дополнительный слой из слюдосодержащей ленты;
8. Оболочка из ПВХ пластиката.
1. Круглая многопроволочная уплотнённая токопроводящая жила из алюминия, сечением от 185 до 1600 кв.мм. (А);
2. Экран по жиле из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена;
3. Изоляция из сшитого полиэтилена (Пв);
4. Экран по изоляции из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена;
5. Разделительный слой;
6. Экран из медных проволок, скреплённых медной лентой;
7. Разделительный слой из прорезиненной ткани или полимерной ленты, для кабелей категории "А" пожарной безопасности накладывается дополнительный слой из слюдосодержащей ленты;
8. Оболочка из ПВХ пластиката.
Токопроводящая жила из алюминия сечением от 50 до 800 кв. мм (А); Экран по жиле из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена; Изоляция из сшитого полиэтилена (Пв); Экран по изоляции из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена; Разделительный слой; Экран из медных проволок, скрепленных медной лентой: сечением не менее 16 кв. мм – для кабелей с сечением жилы 50–120 кв. мм; сечением не менее 25 кв. мм – для кабелей с сечением жилы 150–300 кв. мм; сечением не менее 35 кв. мм – для кабелей с сечением жилы 400 кв. мм и более; Разделительный слой из прорезиненной ткани или полимерной ленты; Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести.
Кабели применяются для стационарной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях.
Допускается прокладка в сухих грунтах. Кабели прокладываются на трассах без ограничения разности уровней.
Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках (ГОСТ 12176-89, раздел 3, категория В).
Строительная длина кабелей определяется по согласованию с заказчиком.
Допускаются маломерные отрезки длиной не менее 50 метров в количестве не более 5% от общей длины партии.
Описание и расшифровка АПвВнг(А)-LS 1х95/16-10:
А - Алюминиевая токопроводящая жила
Пв - Изоляция жил из сшитого полиэтилена
Внг-LS - Изоляция жил и оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением
(А) - Категория по исполнению в части показателей пожарной безопасности
Элементы конструкции АПвВнг(А)-LS 1х95/16-10:
Кабель силовой не распространяющий горения с алюминиевой токопроводящей жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, комбинированным экраном по изоляции из слоя электропроводящего сшитого полиэтилена и повивов медных проволок и медной ленты, внутренней оболочкой из сшитого полиэтилена и медной ленты, в наружной оболочке из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением.
Описание и расшифровка АПвВнг-LS 1х120/16-10:
А - Алюминиевая токопроводящая жила
Пв - Изоляция жил из сшитого полиэтилена
Внг-LS - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением
Элементы конструкции АПвВнг-LS 1х120/16-10:
1. Круглая многопроволочная уплотнённая токопроводящая жила из алюминия, сечением от 50 до 800 кв.мм. (А);
2. Экран по жиле из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена;
3. Изоляция из сшитого полиэтилена (Пв);
4. Экран по изоляции из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена;
5. Разделительный слой;
6. Экран из медных проволок, скреплённых медной лентой:
Описание и расшифровка АПвВнг(А)-LS 1х240/50-10:
А - Алюминиевая токопроводящая жила
Пв - Изоляция жил из сшитого полиэтилена
Внг-LS - Изоляция жил и оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением
(А) - Категория по исполнению в части показателей пожарной безопасности
Элементы конструкции АПвВнг(А)-LS 1х240/50-10:
Кабель силовой не распространяющий горения с алюминиевой токопроводящей жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, комбинированным экраном по изоляции из слоя электропроводящего сшитого полиэтилена и повивов медных проволок и медной ленты, внутренней оболочкой из сшитого полиэтилена и медной ленты, в наружной оболочке из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением.
Элементы конструкции АПвВнг-LS 1х240/50-10:
1. Круглая многопроволочная уплотнённая токопроводящая жила из алюминия, сечением от 50 до 800 кв.мм. (А);
2. Экран по жиле из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена;
3. Изоляция из сшитого полиэтилена (Пв);
4. Экран по изоляции из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена;
5. Разделительный слой;
6. Экран из медных проволок, скреплённых медной лентой:
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.