Проходные изоляторы типа ИППУ предназначены для изоляции и соединения токоведущих частей закрытых распределительных устройств с открытыми распределительными устройствами или линиями электропередачи. Изготавливаются по ГОСТ 20454-85 "Изоляторы проходные на напряжение свыше 1000В. Типы, основные параметры и размеры", ТУ 3494-015-59116459-07 "Изоляторы проходные типа ИППУ".
Преимуществом полимерных проходных изоляторов является отсутствие хрупкости и стойкость к динамическим ударным воздействиям, например при токах КЗ, устойчивая работа в условиях сильного загрязнения. Изоляторы ИППУ УХЛ1производятся взамен снятого с производства фарфорового изолятора ИП УХЛ2. Поставленные на производство изоляторы ИППУ расчитаны для работы в более жестких условиях, в частности на открытом воздухе, тогда как Заменяемый фарфоровый аналог был рассчитан для работы только внутри помещения.Завод имеет возможность поставки проходных изоляторов с установочными размерами фланцев по требованию заказчика.
Проходные изоляторы изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, при этом:
- высота над уровнем моря не более 1000 м;
- толщина корки льда не более 20 мм;
- скорость ветра при гололеде до 15 м/с;
- скорость ветра при отсутствии гололеда до 40 м/с;
- верхнее значение температуры окружающего воздуха плюс 40°C;
- нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 45 °C.
Окружающая среда невзрывоопасная, содержание коррозионно-активных агентов должно соответствовать атмосфере I и II по ГОСТ 15150-69.
Расшифровка условного обозначения проходного изолятора: ИППУ - Х1/Х2 - X3 - Х4Х5 УХЛ 1
ИППУ™ -товарный знак проходных полимерных изоляторов, Х1 -номинальное напряжение в кВ, Х2 - номинальный ток, А; X3- минимальная разрушающая сила на изгиб, кН; Х4- типоисполнение проходного изолятора по фланцу и присоединительным размерам к шине; Х5- степень загрязнения по ГОСТ9920, УХЛ - климатическое исполнение по ГОСТ 15150, 1- категория размещения по ГОСТ15150