Загрузка...

Контактор 40 A, DC 24 V, SIEMENS 3RT1326-1BB40 SIRIUS

Рейтинг:250
Описание товара
Контактор 40 A, DC 24 V, SIEMENS 3RT1326-1BB40 SIRIUS.
3RT13261BB40. КОНТАКТОР, AC-1 40 A, DC 24 V, 4-Х ПОЛЮСНЫЙ, ТИПОРАЗМЕР S0, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ. Производитель: Siemens - MADE IN GERMANY.
Фирменное название продукта SIRIUS
Наименование продукта силовой контактор
Общие технические данные:
Степень загрязнения 3
Механический срок службы (коммутационные циклы)
- контактора типовое 10 000 000
- контактора с насаженным электронным вспомогательным блоком выключателей типовое 5 000 000
- контактора с насаженным вспомогательным блоком выключателей типовое 10 000 000
Степень защиты IP
- с лицевой стороны IP20
- для подключаемой клеммы IP20
Условное обозначение
- согласно DIN EN 61346-2 Q
- согласно DIN EN 81346-2 Q
Цепь главного тока:
Число полюсов для главной электрической цепи 4
Количество размыкающих контактов для главных контактов 0
Количество замыкающих контактов для главных контактов 4
Рабочий ток
- при AC-1
— при 400 В при температуре окружающей среды 40 °C расчетное значение A 40
— до 690 В при температуре окружающей среды 40 °C расчетное значение A 40
— до 690 В при температуре окружающей среды 60 °C расчетное значение A 35
- при AC-3
— при 400 В расчетное значение A 25
Рабочий ток при 1 токопроводе
- при DC-1
— при 24 В расчетное значение A 35
— при 110 В расчетное значение A 4,5
- при DC-3 при DC-5
— при 24 В расчетное значение A 20
— при 110 В расчетное значение A 2,5
Рабочий ток при 2 токопроводах в ряд
- при DC-1
— при 24 В расчетное значение A 35
— при 110 В расчетное значение A 35
- при DC-3 при DC-5
— при 110 В расчетное значение A 15
— при 24 В расчетное значение A 35
Рабочий ток при 3 токопроводах в ряд
- при DC-1
— при 24 В расчетное значение A 35
— при 110 В расчетное значение A 35
- при DC-3 при DC-5
— при 110 В расчетное значение A 35
— при 24 В расчетное значение A 35
Эксплуатационная мощность
- при AC-1 при 400 В расчетное значение kW 26
- при AC-2 при 400 В расчетное значение kW 11
Эксплуатационная мощность
- при AC-3
— при 400 В расчетное значение kW 11
Цепь тока управления/ управление:
Вид напряжения управляющего напряжения питания Постоянный ток
Управляющее напряжение питания при постоянном токе
- расчетное значение V 24
Коэффициент рабочего диапазона, управляющее напряжение питания, расчетное значение электромагнитной катушки при постоянном токе 0,8 ... 1,1
Мощность втягивания электромагнитной катушки при постоянном токе W 5,4
Мощность на удержание электромагнитной катушки при постоянном токе W 5,4
Вспомогательный контур:
Количество размыкающих контактов
- для вспомогательных контактов
— включающийся без выдержки времени 0
Количество замыкающих контактов
- для вспомогательных контактов
— включающийся без выдержки времени 0
- Рабочий ток при AC-15 при 230 В расчетное значение A 6
- Рабочий ток при AC-15 при 400 В расчетное значение A 3
Рабочий ток
- при DC-12 при 220 В расчетное значение A 1
- при DC-13 при 220 В расчетное значение A 0,3
Рабочий ток
- при DC-12
— при 60 В расчетное значение A 6
— при 110 В расчетное значение A 3
- при DC-13
— при 24 В расчетное значение A 10
— при 60 В расчетное значение A 2
— при 110 В расчетное значение A 1
Надёжность контакта вспомогательных контактов одно неправильное включение на 100 млн. (17 В, 1 мА)
Короткое замыкание:
Исполнение плавкой вставки предохранителя
- для защиты от короткого замыкания основной цепи тока
— при типе координации 1 необходимое предохранитель gL/gG: 63 A
— при типе координации 2 необходимое предохранитель gL/gG: 35 A
- для защиты от короткого замыкания вспомогательного переключателя необходимое предохранитель gL/gG: 10 A
Монтаж/ крепление/ размеры:
Вид крепления винтовое и защёлкивающееся крепление на на стандартной монтажной шине 35 мм согласно DIN EN 50022
- последовательный монтаж да
Высота mm 85
Ширина mm 61
Глубина mm 101
соблюдаемое расстояние
- до заземленных частей
— сбоку mm 6
Подсоединения/ клеммы:
Исполнение электрического подключения
- для главной электрической цепи винтовой зажим
- для вспомогательных цепей и цепей управления винтовой зажим
Вид подключаемых поперечных сечений проводов
- для главных контактов
— однопроводный 2x (1 ... 2,5 мм2), 2x (2,5 ... 6 мм2), макс. 2x 10 мм2
— одножильного или многожильного 2x (1 ... 2,5 мм2), 2x (2,5 ... 6 мм2), max. 2x 10 мм2
— тонкопроволочный с обработкой концов жил 2x (1 ... 2,5 мм2), 2x (2,5 ... 6 мм2)
- при проводах AWG для главных контактов 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 1x 12
- для вспомогательных контактов
— однопроводный 2x (0,5 ... 1,5 мм2), 2x (0,75 ... 2,5 мм2), макс. 2x (0,75 ... 4 мм2)
— тонкопроволочный с обработкой концов жил 2x (0,5 ... 1,5 мм2), 2x (0,75 ... 2,5 мм2)
- при проводах AWG для вспомогательных контактов 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 1x 12
Данные по механике:
Габаритные размеры контактора S0
Условия окружающей среды:
Высота установки при высоте над уровнем моря максимальное m 2 000
Температура окружающей среды
- во время эксплуатации °C -25 ... +60
Производитель: Siemens - MADE IN GERMANY.
[PDF] Product data sheet 3RT1326-1BB40
Создано: 30 сентября 2016 в 05:49 Просмотров: 1

Контактор 40 A, DC 24 V, SIEMENS 3RT1326-1BB40 SIRIUS

Контакторы SIEMENS.
Цена договорная
товар в наличии
Модульный контактор 25A, 1NO+1NC 25А, катушка 230В АС/DC, ширина 17.5мм, 223202304520, Finder
Модульный контактор 25A, 1NO+1NC 25А, катушка 230В АС/DC, ширина 17.5мм, 223202304520, Finder
Цена 1 980 руб/шт., с НДС
товар в наличии
контакторы
Цена договорная
под заказ 20 дней
Контакторы
Цена договорная
под заказ 20 дней
Импортные контакторы.
Импортные контакторы.
Цена договорная
товар в наличии
Контакторы КМД
Контакторы КМД
Цена договорная
товар в наличии
Контакторы К1521
Контакторы К1521
Цена договорная
товар в наличии
Контакторы Moeller
Контакторы Moeller
Цена договорная
товар в наличии