Корректор напряжения КН-3 (КН-3М) предназначен для автоматического поддержания уровня напряжения трехфазных синхронных генераторов мощностью до 400 кВт, частотой 50 Гц, напряжением 230 и 400В, снабженных статической или бесконтактной системой возбуждения.
Напряжение питания 25-40В, сопротивление нагрузки не менее 8 Ом.
гарантийная наработка - 10000 часов.
1. Корректор напряжения типа КН-3Р (КН-3МР) (в дальнейшем именуемый корректор) предназначен для автоматического поддержания уровня напряжения трехфазных синхронных генераторов мощностью до 400 кВт, номинальным напряжением 230 и 400 В 50 Гц, снабженных статической или бесконтактной системой возбуждения.
Корректор предназначен для работы в следующих климатических условиях:
- температура окружающего воздуха от минус 50°С до 55 °С;
- относительная влажность до 98% при температуре 40 °С;
- высота над уровнем моря до 4000 м;
- атмосфера типа IV по ГОСТ 15150-69;
- вибрация на частотах от 2 до 80 Гц:
- удары с ускорением 100 g (1000 м/с2) с частотой следования 10 ударов в минуту:
- при воздействии морского тумана, инея и росы;
- при воздействии циклического изменения температуры.
2. Технические данные корректора
Питание корректора осуществляется от трехфазного выпрямителя напряжение от 25 до 40 В.
Измерительный орган корректора через балластный резистор сопротивлением 7,5 кОм или 13 кОм и резистор установки напряжения РУН сопротивлением 2,2 кОм или 4,7 кОм подается соответственно линейное напряжение 230 В или 400 В генератора частотой (50±2) Гц.
Нагрузка корректора активная или активно-индуктивная. Активное сопротивление нагрузки не менее 8 Ом.
Масса корректора 1,5 кг.
Габаритные размеры 215х162х75 мм.
3. Комплект поставки
В комплект поставки корректора входят:
- корректор - 1 шт.
- паспорт - 1 экз. на 10 шт. корректоров, если другое не оговорено в заказе.
Корректор напряжения КН-3
Корректор напряжения КН-3Р
Корректор напряжения КН-3
Корректор КН-3М
Корректор напряжения КН-3М
Корректор напряжения КН-2 предназначен для регулирования и поддержания значения напряжения трехфазных синхронных генераторов ГСФ-100, ГСФ-200, ГСМ-30, ГСМ-60Н, ГСМ-100, ГСМЧ-60 номинальным напряжением 230 и 400 В, 50 и 60 Гц, снабженных статической или бесконтактной системой возбуждения.
Основные технические параметры корректора напряжения КН-2:
- питание корректора напряжения КН-2 осуществляется от трехфазного мостового выпрямителя напряжением от 25 В;
- на измерительный орган корректора через балластный резистор сопротивлением 7,5 кОм или 13 кОм и резистор установки напряжения «РУН» сопротивлением 2,2 кОм или 4,7 кОм подается соответственно линейное напряжение 230 или 400 В генератора частотой 50, 60 Гц;
- нагрузка корректора активная или активно-индуктивная. Активное сопротивление...
Корректор напряжения КН-3 (КН-3М) предназначен для регулирования и поддержания значения напряжения трехфазных синхронных генераторов ГСФ-100, ГСФ-200, ГСМ-30, ГСМ-60Н, ГСМ-100, ГСМЧ-60 номинальным напряжением 230 и 400 В, 50 и 60 Гц, снабженных статической или бесконтактной системой возбуждения.
Корректор напряжения КН-3М отличается от корректора КН-3 значением сопротивления в цепи обратной связи, которое равно 43 кОм в корректоре КН-3 и 300 кОм – в корректоре КН-3М.
Основные технические параметры корректора напряжения КН-3:
- питание корректора напряжения КН-3 (КН-3М) осуществляется от трехфазного мостового выпрямителя напряжением от 25 до 40 В;
- на измерительный орган корректора через балластный резистор сопротивлением 7,5 кОм или 13 кОм и резистор установки напряжения «РУН»...
Корректор напряжения КН-8 предназначен для автоматического поддержания значения напряжения трехфазных синхронных генераторов серии БГ мощностью до 400 кВт, номинальным напряжением 230 и 400 В, 50 и 60 Гц, снабженных статической или бесщёточной системой возбуждения.
Основные технические параметры корректора напряжения КН-8:
- питание корректора напряжения КН-8 осуществляется от трехфазного мостового выпрямителя или однофазного мостового выпрямителя со сглаживающей емкостью не менее 500 мкФ. Напряжение питания от 25 до 70 В. Ток потребляемый корректором 40 … 10 мА;
- на измерительный орган корректора через балластный резистор сопротивлением 7,5 кОм или 13 кОм и резистор уставки напряжения «СУН» сопротивлением 2,2 кОм или 4,7 кОм подается соответственно линейное напряжение 230...
Корректор напряжения КН-8К2 предназначен для автоматического поддержания значения напряжения трехфазных синхронных генераторов серии БГ мощностью до 400 кВт, номинальным напряжением 230 и 400 В, 50 и 60 Гц, снабженных статической или бесщёточной системой возбуждения.
Основные технические параметры корректора напряжения КН-8К2:
- питание корректора напряжения КН-8К2 осуществляется от трехфазного мостового выпрямителя или однофазного мостового выпрямителя со сглаживающей емкостью не менее 500 мкФ. Напряжение питания от 25 до 70 В. Ток потребляемый корректором 40 … 10 мА;
- на измерительный орган корректора через балластный резистор сопротивлением 7,5 кОм или 13 кОм и резистор уставки напряжения «СУН» сопротивлением 2,2 кОм или 4,7 кОм подается соответственно линейное напряжение 230...
Корректор напряжения К-100 (БЦЖИ 687243.002) предназначен для регулирования напряжения синхронных генераторов серии ГС-Б.
Основные технические параметры корректора напряжения К-100:
- обеспечивает качественное регулирование выходного напряжения генераторов серии ГС-Б, как при линейных, так и нелинейных нагрузках;
- К-100 включает модуль согласования характеристик двигателя и генератора ГС, позволяющий существенно сократить длительность переходного процесса приема нагрузки;
- может работать как с внутренним (на плате корректора К-100), так и с внешним (удаленным от электроустановки на расстояние до 25 м) резистором установки напряжения.
Габариты и вес:
- размеры 180,0 (Д) мм х 120,0 (Ш) мм х 30,0 (В) мм;
- вес 200 г ± 2%.
Предлагаем из наличия на складе корректор напряжения К-100. Данные корректора предназначены для работы в составе синхронных генераторов серии ГС.
Корректор напряжения К-200 БЦЖИ БЦЖИ 687281.507 (плата БЦЖИ 758725.509) предназначен для регулирования напряжения синхронных генераторов ГС-Б.
Корректор напряжения К-300 БЦЖИ 651462.501-01 (плата БЦЖИ 758725.510) предназначен для регулирования напряжения синхронных генераторов серии ГС-БКМ.
Основные технические параметры корректора напряжения К-200, К-300:
- обеспечивает качественное регулирование выходного напряжения генераторов серии ГС-Б, как при линейных, так и нелинейных нагрузках;
- К-200, К-300 включает модуль согласования характеристик двигателя и генератора ГС, позволяющий существенно сократить длительность переходного процесса приема нагрузки.
Корректор напряжения АРН-400 ЮГИШ.421413.002 и его модификация, аппаратура возбуждения и регулирования напряжения генератора АРН-230 ЮГИШ.421413.002-01 разработан для синхронных генераторов серии БГ. АРН-400 служит для автоматического управления током возбуждения синхронного генератора с целью поддержания выходного напряжения генератора на заданном уровне. АРН-400 предназначена для работы в составе трехфазных синхронных генераторов серии БГ, мощностью до 400 кВт, номинальным напряжением 230 и 400 В, частотой 50 и 60 Гц.
Основные технические параметры корректора напряжения АРН-400:
- АРН-400 обеспечивает работу с блоком защиты;
- питание АРН-400 в режиме гашения поля осуществляется с выходных клемм генератора напряжением, формируемым постоянными магнитами, действующим значением не менее 60 В;
-...
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.