Назначение нагрузочного модуля 1.Тестирование и диагностика;
2.Измерение параметров качества электроэнергии;
3.Нагрузка на 100-110% мощности (предупреждение коксования);
4.Поддержание заданных 30% мощности:
• ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ (ДГУ),
• ГАЗОПОРШНЕВЫХ УСТАНОВОК (ГПУ),
• ГАЗОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (ГТУ),
• ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП).
Тип нагрузочного модуля Резистивный нагрузочный модуль
Наименование модели «M-LOAD» НМ-800-Т400-К2
Мощность активная, кВт 800 кВт (вариации: 3 — 100'000 кВт)
Мощность полная, кВА 800 кВА (вариации: 3 — 125'000 кВА)
Мощность реактивная, кВАр 0 кВАр
Напряжение, В 230/400 В — трехфазное
Вариации: 115/690/6300/10500 В — трехфазное
Тип нагрузки Резистивный (активная нагрузка, кВт=кВА, cos φ=1)
Вариации: активно-реактивный или только реактивный
Коэф. мощности cos φ = 1
Шаг набора/сброса От 1 кВт (возможна плавная регулировка мощности)
Частота тока, Гц 50 Гц (вариации: 60/110/400/800 Гц и т.д.)
Род тока Переменный (вариации: постоянный)
Производитель: Китай
Стеклоткань: 30 м
Изоляционная ткань: 1.2x1 м
Длина кабеля: 30 м
Тип управления: Шкаф управления
Сечение кабеля индуктора: 16 мм2
Общие характеристики термостата
Комплектация: Полная
Характеристики двигателя
Мощность электропривода: 30 кВт
Первая и вторая зоны нагрева первого каскада оснащены индукционными нагревателями по 40 кВт. Этот тип нагревателей точно сохраняет высокую температуру 400 и выше градусов при работе на мокром материале. Мы готовы поставить продукцию в Москву, Московскую область и любой другой регион Российской Федерации. Для осуществления заказа, а также для...
Установка воздухонагревательная УВН-400М предназначена для подогрева воздуха теплом от сжигания низкокалорийного местного топлива (отходов деревообработки, торфокрошки и торфобрикетов и т.п.)
Установка может применяться для подогрева циркуляционного воздуха в сушильных установках (до 120 м. куб.), системах воздушного отопления производственных помещений (до 17000 м. куб.), теплиц и т.п.
В состав установки входит печь, футерованная огнеупорным кирпичом, металлический теплообменник и дымовая труба. Нагреваемый воздух подается центробежным вентилятором. В печи сгорают древесные отходы любого состава без сортировки, а принудительный поддув позволяет сжигать мокрые дрова и опилки.
Установка проста по устройству, проста в обслуживании и неприхотлива к условиям эксплуатации и квалификации обслуживающего персонала....
Блочная-модульная котельная установка БМКУ-В-1,0(1000 кВт) водогрейнаяна на твердом или жидком топливе. БМКУ-В представляют собой единый технологический комплекс, полностью подготовленный к эксплуатации. Использование блочных котельных установок-эффективный и экономичный способ производства тепловой энергии, обеспечивающий надежное и безопасное обслуживание котлоагрегата. Все технологические процессы в транспортабельной котельной полностью автоматизированы.
Высокий уровень эффективности работы блочных модулных котельных установок обеспечен:
-автоматизированными водоподготовительными установками;
-современным насосным оборудованием;
-высоконадежной газовой арматурой и датчиками;
-прогрессивной микропроцессорной системой управления и защиты;
Наименование изделия
Модуль котла
Оборудование в...
Блочная-модульная котельная установка БМКУ-В-1,16(1160 кВт) водогрейнаяна на твердом или жидком топливе. БМКУ-В представляют собой единый технологический комплекс, полностью подготовленный к эксплуатации. Использование блочных котельных установок-эффективный и экономичный способ производства тепловой энергии, обеспечивающий надежное и безопасное обслуживание котлоагрегата. Все технологические процессы в транспортабельной котельной полностью автоматизированы.
Высокий уровень эффективности работы блочных модулных котельных установок обеспечен:
-автоматизированными водоподготовительными установками;
-современным насосным оборудованием;
-высоконадежной газовой арматурой и датчиками;
-прогрессивной микропроцессорной системой управления и защиты;
Наименование изделия
Модуль котла
Оборудование в...
Информация о товаре
Pressovac Oy: Финляндия
Вес: 55,00 кг
Вакуумная установка SU2,2 кВт (производительность 5500 м3) - Предыдущая версия выпуска S300. Это мощный и компактный вакуумный блок с регулируемым потоком воздуха. Подходит для очистки воздуховодов в средних и больших зданиях, где имеется только однофазное электропитание и не требуется фильтрация. Подходит для воздуховодов диаметром до 630 мм.
Технические характеристики:
Воздушный поток 5 000 м3/ч.
Давление 2 450 Паскаль.
Напряжение 400 В, 3 фазы.
Потребление: 2,20 кВт
Размеры: 550 x 1060 x 670 мм
Гибкие шланги: Ø 315 мм
Общий вес: 55 кг
Газовая электростанция 150 кВт, АГП-150, АГ-150, ЭГП-150, ГПУ-150, ГПЭС-150, ГЭС-150, АП-150, когенерационная электростанция KG-150 (Мини-ТЭЦ), двигатель ЯМЗ-238, в открытом и контейнерном исполнении, параллельная работа с сетью, синхронизация между собой.
Основные технические характеристики газовой электростанции 150 кВт (АГП-150) ГПУ-150 на базе двигателя ЯМЗ-238.Г1:
Наименование параметра Единицы измерения Значение
Тип охлаждения Радиаторный
Номинальная мощность (длительная) 150 кВт / 188 кВА
Род тока переменный трехфазный
Номинальное напряжение В 400
Номинальная частота Гц 50
Номинальный коэффициент мощности 0,8
Номинальный ток А 270
Частота вращения вала двигателя мин-1 1500
Давление газа 0,2-5 кг/см2
Удельный расход топлива при номинальной мощности 38 м3/ч...
Газовая электростанция 300 кВт, АГП-300, АГ-300, ЭГП-300, ГПУ-300, ГПЭС-300, ГЭС-300, АП-300, когенерационная электростанция KG-300 (Мини-ТЭЦ), двигатель ЯМЗ-8503, в открытом и контейнерном исполнении, параллельная работа с сетью, синхронизация между собой.
Основные технические характеристики газовой электростанции 300 кВт (АГП-300) ГПУ-300 на базе двигателя ЯМЗ-8503.Г:
Наименование параметра Единицы измерения Значение
Тип охлаждения Радиаторный
Номинальная мощность (длительная) 300 кВт / 375 кВА
Род тока переменный трехфазный
Номинальное напряжение В 400
Номинальная частота Гц 50
Номинальный коэффициент мощности 0,8
Номинальный ток А 570
Частота вращения вала двигателя мин-1 1500
Давление газа 0,2-5 кг/см2
Удельный расход топлива при номинальной мощности 95 м3/ч...
Газовая электростанция 315 кВт, АГП-315, АГ-315, ЭГП-315, ГПУ-315, ГПЭС-315, ГЭС-315, АП-315, когенерационная электростанция KG-315 (Мини-ТЭЦ), двигатель ЯМЗ-8503, в открытом и контейнерном исполнении, параллельная работа с сетью, синхронизация между собой.
Основные технические характеристики газовой электростанции 315 кВт (АГП-315) ГПУ-315 на базе двигателя ЯМЗ-8503.Г:
Наименование параметра Единицы измерения Значение
Тип охлаждения Радиаторный
Номинальная мощность 315 кВт / 394 кВА
Род тока переменный трехфазный
Номинальное напряжение В 400
Номинальная частота Гц 50
Номинальный коэффициент мощности 0,8
Номинальный ток А 570
Частота вращения вала двигателя мин-1 1500
Давление газа 0,2-5 кг/см2
Удельный расход топлива при номинальной мощности 95 м3/ч
Система...