Устройство сигнализации однофазных замыканий на землю переносные УСЗ 3, УСЗ 3М
Устройство типов УСЗ 3, УСЗ 3М предназначены для определения поврежденного присоединения или его участка при однофазных замыканиях на землю в компенсированных сетях напряжением 6-10 кВ.
Условия эксплуатации.
Климатические исполнение УХЛ или О, категория размещения «4» по ГОСТ 15150-69.
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40°С для исполнения УХЛ4 и от минус 10 до плюс 45°С для исполнения О4.
Группа механического исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90, при этом вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 5 до 100 Герц с максимальным ускорением 0,25g.
Степень защиты оболочки устройства IP40, а контакных зажимов для присоединения внешних проводникво - IP00 по ГОСТ 14255-69.
Структура условного обозначения.
УСЗ ХХ Х4
У - устройство;
С - сигнализации;
З - замыканий;
ХХ - 3 или 3М - конструктивная модификация;
Х4 - климатическое исполнение (УХЛ,O) и категория размещения (4) по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.
Технические данные
Регулировка чувствительности | плавная |
Отклонения показаний приборов от величин, указанных в таблицах 1 и 2 для частот от 250 до 650 Гц, %, не более | ± 40 |
Чувствительность | Первичный ток клещей, А | Показания миллиамперметра устройства типа УСЗ 3, мкА, на частотах, Гц | ||||
250 | 350 | 550 | 650 | 2000 | ||
Максимальная | 5 | 84 | > 100 | > 100 | > 100 | < 80 |
Минимальная | 5 | 18 | 30 | 21 | 19 | < 15 |
10 | 45 | 75 | 52 | 48 | < 40 |
Чувствительность | Ток на входе трансформатора (ТТНП), А | Показания миллиамперметра устройства типа УСЗ 3М, мкА, на частотах, Гц | ||||
250 | 350 | 550 | 650 | 2000 | ||
Максимальная | 1 | 61 | 61 | 45 | 40 | < 30 |
Минимальная | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | < 5 |
5 | 15 | 13 | 10 | 9 | < 10 | |
20 | 65 | 52 | 40 | 37 | < 30 |
Габаритные размеры, мм, не более: | |
| 104 х 102 х 120 |
| 134 х 118 х 128 |
Масса, кг, не более | |
| 0,65 |
| 1,3 |
Реле РТЗ-51, устройство УСЗ-3М, защита ЗЗП-1, защита ЗЗН
ООО «Волжский Электроконтакт» предлагает сотрудничество в области поставок реле и устройств защиты и сигнализации однофазных замыканий на землю в сетях 6-10 кВ:
- реле тока с повышенной чувствительностью статические РТЗ-51, РТЗ-51.01
-...
Компания-производитель электротехнических изделий ООО «Волжский Электроконтакт» предлагает свои услуги по продаже реле и устройств защиты и сигнализации однофазных замыканий на землю в сетях 6-10 кВ:
- реле тока с повышенной чувствительностью статические РТЗ-51, РТЗ-51.01
- устройство сигнализации однофазных замыканий на...
Акустические противонакипные устройства серии «Акустик-Т», которые избавляют от необходимости чистить от накипи промышленное теплообменное оборудование если не навсегда, то очень надолго. АПУ «Акустик-Т» защищают оборудование от твёрдых отложений любого происхождения, в разы увеличивают ресурс теплообменников, снижают эксплуатационные...
Промышленная электроника и электротехническое оборудование мировых производителей: ABB, Allen-Bradley, Analog Devices, BALLUFF, Baumer, BD Sensors, BEI Ideacod, Bernstein AG, Bopla, Ceag, Contrinex, Cooper Crouse-Hinds, Elster, Endress+Hauser, Finder, Franz Binder, General Electric, Hager, Hartmann Elektronik, Helukabel, Ifm...
УСТРОЙСТВО дросселирующее Ду65, Ру250 1 шт 42 525,42
УСТРОЙСТВО дросселирующее Н17.139.700.00/ДУ65,РУ250 1 шт 44 362,43
Добавочное устройство Р1816/2 поставляется к круглошкальным частотомерам марок
Ц1426.1, Ц1626, Ц1626.1, Ц1506, Д1506, Ц1606, Д1606 и аналогам.
Технические характеристики приборов добавочные устройства Р1816/2:
Номинальное напряжение 100В, 127В, 220В, 380В, 380В/127В;
Диапазон измерений частоты - 45Гц-55Гц,...
Добавочное устройство Р1826 (Р1826/1, Р1826/2, Р1826/4, Р1826/7, Р-1826/7, Р-1826.1/7, Р 1826/7, Р 1826.1/7, p1826, p1826/7, p1826.1/7, p-1826/7, p-1826.1/7, p 1826/7, p 1826.1/7)
Вибростойкий, ударостойкий.
Поставляются к круглошкальным частотомерам марок Ц1426, Ц1426.1, Ц1626, Ц1626.1, Ц1506, Д1506, Ц1606, Д1606 и...
Ограждающее устройство
По функциональности и способам использования защитные ограждения условно можно разделить на три типа:
— защитное. Предотвращает какой-либо доступ к опасной зоне строящегося здания, устанавливается вблизи опасных зон и рядом с границами перепадов по высоте;
— страховочное. Отвечает за устойчивость...
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.