Область применения ВБбШв 3х240-6:
Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 6,0 кВ частоты 50Гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения.
Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. над уровнем моря.
Кабели применяются для прокладки:
в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям;
в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
для прокладки в пожароопасных помещениях;
для прокладки во взрывоопасных зонах класса B-I, B-Iа, B-Iб, B-Iг, В-II, В-IIа.
Кабели предназначены для наклонных и горизонтальных трасс.Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +80°С и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы.
Силовые кабели с медными жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа БбШв
Технические характеристики:
- Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69
- Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С
- Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до...
Силовые кабели с медными жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа БбШв
Технические характеристики:
- Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69
- Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С
- Относительная влажность воздуха при температуре до...
Применение медного силового кабеля ВБбШв 5*6:
Силовой кабель ВБбШв 5х6 мм2 используют для передачи и распределения электрической энергии в различных аппаратах и приборах, одножильные кабели применяют в сетях постоянного напряжения.
Для прокладки в земле, траншеях, помещениях, туннелях, каналах, шахтах (кроме прокладки в...
ВБбШв 5х1,5 - является устаревшей аббревиатурой силового медного бронированного кабеля, с 2011 года в связи с вводом в действие нового ГОСТ-Р 53769–2010 изменилось наименование на ВБШв 5*1,5, технические характеристики и конструкция не изменились.
Расшифровка: В - изоляция из ПВХ пластиката. ...
ВБбШв 2х16 - является устаревшей аббревиатурой силового медного бронированного кабеля, с 2011 года в связи с вводом в действие нового ГОСТ-Р 53769–2010 изменилось наименование на ВБШв 2*16, технические характеристики и конструкция не изменились.
Расшифровка: В - изоляция из ПВХ пластиката. ...
Технические характеристики кабеля ВБбШв 5х16:
Температура эксплуатации кабеля ВББШВ 5*16 от -49 до +49 градусов.
Влажность воздуха при эксплуатации не должна превышать 97%.
Монтаж кабеля вббшв 5х16 без предварительного подогрева производится при температуре не ниже минус 14 градусов Цельсия.
Усилия тяжения...
Технические характеристики кабеля ВБбШв 5х10:
Температура эксплуатации кабеля ВББШВ 5*10 от -49 до +49 градусов.
Влажность воздуха при эксплуатации не должна превышать 97%.
Монтаж кабеля вббшв 5х10 без предварительного подогрева производится при температуре не ниже минус 14 градусов Цельсия.
Усилия тяжения...