Вентиляторы канальные взрывозащищенные кислотостойкие ВРПН-НВК - 500 - 12000 м3/час
- Рабочее колесо с назад загнутыми лопатками
- Низкий уровень энергопотребления.
- Динамическая балансировка рабочих колес.
- Работа кислотостойкого вентилятора в любом положении.
- Размещение двигателя вне воздушного канала предохраняет его от воздействия нежелательных примесей воздушного потока (паров воды, жира и т.п.)
Возможность регулирования частоты вращения переключением полюсов многоскоростного двигателя (при заказе) или частотным преобразователем.
Корпус и рабочее колесо из нержавеющей кислотостойкой стали 10Х17Н13М3Т или аналогичной по свойствам и не имеют покрытия. Все неразъёмные соединения выполнены заклёпками из нержавеющей стали. Коллектор изготовлен из латуни или имеет кольцевую латунную вставку.
Степень взрывозащиты двигателей не ниже 2ExdIICT4 (взрывозащиты в газовой среде водорода, ацетилена или сероуглерода). Стойкость к парам серной, соляной, азотной и фосфорной кислот.
Кислотостойкие вентиляторы предназначены для перемещения агрессивных (кислотных) газопаровоздушных взрывоопасных смесей категории IIС групп Т1-Т4 по квалификации ГOСТ 12.1.011, не содержащих взрывоопасных пылей, взрывчатых веществ, не содержащих липких веществ, волокнистых и абразивных материалов, с содержанием пыли и других твёрдых примесей не более 100 мг/м3 и имеющих температуру от -40 до +80 °С.
Агрессивность перемещаемых газовоздушных смесей к стали 10Х17Н13М3Т или её заменяющей не должна вызывать коррозию со скоростью более 0,1 мм в год.
Вентиляторы для агрессивной среды не предназначены для перемещения газопаровоздушных смесей от технологических установок, в которых взрывоопасные вещества могут нагреваться выше температуры самовоспламенения или находиться под избыточным давлением.
Область применения вентиляторов для агрессивных сред - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок в соответствии с маркировкой взрывозащиты устанавливаемого взрывозащищённого электрооборудования согласно ГOСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-1496), гл.7.3 ПУЭ и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах. При наружной установке кислотостойких вентиляторов необходимо предусмотреть укрытие от осадков (может быть укомплектовано при заказе). Вентиляторы для агрессивных сред применяются для непосредственной установки в прямоугольный канал систем вытяжной вентиляции помещений аккумуляторных станций. Кислотостойкие вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата 2-й категории размещения по ГOСТ 15150 при температуре окружающей среды от -40 до +40 °С.