300 – 47000 | м3/час. |
ЕРС ДУ | Вентиляторы радиальные дымоудаления
Возможен вариант взрывозащищенного и /или коррозионностойкого исполнений.
ВКРН-Ф ДУ | Вентиляторы дымоудаления факельные 2300-125000 м3/час рабочее колесо с назад загнутыми лопатками; сварная станина с покрытием порошковой краской; колпак из оцинкованной стали; «факельный выброс» удаляемого дыма. Низкий уровень энергопотребления. Комплектация двухскоростными асинхронными двигателями (при заказе). Возможность плотной установки нескольких вентиляторов на кровле. Полная защита от атмосферных осадков. Максимальная приземистость конструкции. Исключительная аэродинамическая нагруженность рабочих колёс исполнения Б.
Возможен вариант взрывозащищенного исполнения.
2400 – 120000 м3/час Вентиляторы ВО-21-210 ДУ оснащаются осевыми колёсами с непосредственным приводом от общепромышленных асинхронных электродвигателей. Допускается применение некоторых вентиляторов в режиме общеобменной вентиляции при понижении частоты вращения не менее чем на 25% против указанной в каталоге (например, с использованием частотного преобразователя). Возможность применения необходимо согласовывать с производителем.
Возможен вариант взрывозащищенного исполнения.
ВРП ДУ | Вентиляторы дымоудаления пристенные 500 – 49000 м3/час рабочее колесо с назад загнутыми лопатками; покрытие корпусных узлов порошковой краской. Низкий уровень энергопотребления. Допускается применение некоторых вентиляторов в режиме общеобменной вентиляции при понижении частоты вращения не менее чем на 25% против указанной в каталоге (например, с использованием частотного преобразователя). Возможность применения необходимо согласовывать с производителем. Возможность установки снаружи и внутри помещения. Рабочие колеса высокой аэродинамической нагруженности.
Возможен вариант взрывозащищенного исполнения. Detect...
ВКР ДУ | Вентиляторы крышные для дымоудаления Вентиляторы предназначены для перемещения образующихся при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 400 °С в течение 120 минут и до 600 °С в течение 90 минут согласно СниП 2.04–05
Используются для удаления продуктов горения, возникающих при пожаре, и обеспечения безопасной эвакуации людей
устанавливаются на кровле ТУ 4861-002-18738829-07
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды от -40 °С до +40 °С, относительная влажность до 100% при температуре 25°С. Вентиляторы изготавливаются в климатическом исполнении умеренного климата (У) 1-й категории размещения по ГОСТ 15150.
ВКРВ2х ДУ | Вентиляторы дымоудаления сдвоенные 1000 – 90000 м3/час установка спаренных вентиляторов; рабочее колесо с вперед загнутыми лопатками; сварная станина с покрытием порошковой краской; кожух из оцинкованной стали; двусторонний выпуск удаляемого дыма. Возможность достижения высокого давления и увеличенной производительности при сохранении компактной конструкции. Возможность плотной установки нескольких вентиляторов на кровле. Конструкция защищена свидетельством РФ на полезную модель.
Возможен вариант взрывозащищенного исполнения. Detect languageAfrikaansAlbanianArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBengaliBelarusianBulgarianCatalanChinese (Simp)Chinese...
ВО К ДУ | Вентиляторы дымоудаления осевые крышные 2400 – 120000 м3/час осевое рабочее колесо; встроенный обратный клапан на выходе из вентилятора; надежная защита помещений от атмосферных осадков; покрытие корпусных узлов порошковой краской. Возможность плотной установки нескольких вентиляторов на кровле. Возможность замены крышных радиальных вентиляторов при давлении до 500 Па. Допускается применение некоторых вентиляторов в режиме общеобменной вентиляции при понижении частоты вращения не менее чем на 25% против указанной в каталоге (например, с использованием частотного преобразователя). Возможность применения необходимо согласовывать с производителем. Конструкция защищена свидетельством РФ на полезную модель.
Возможен вариант...
Назначение:
Вентиляторы предназначены для удаления образующихся при пожаре дымовоздушных смесей в системах аварийной противодымной вентиляции. Время работы вентиляторов при температуре перемещаемой дымовоздушной среды 400 °С – не менее 2 часов, при температуре перемещаемой дымовоздушной среды 600 °С – не менее 1,5 часов.
Условия эксплуатации:
Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата (У) и тропического (Т) климата 2-ой и 3-ей категории размещения. При защите двигателей от атмосферного воздействия допускается использование вентиляторов в умеренном климате по 1-й категории размещения. Температура окружающей среды от – 40 °С до +40 °С (для вентиляторов в тропическом исполнении до + 45 °С), запыленность – не более 10 мг/м3. Перемещаемая...
Подбор вентиляторов, доставка, скидки
Общие сведения
ТУ 4861-001-85589750
Низкого давления
Одностороннего всасывания
Корпус – спиральный поворотный
Лопатки рабочего колеса – загнутые назад
Количество лопаток рабочего колеса – 12
Варианты направления вращения – правое, левое
Вентилятор ВР 80-75 ДУ предназначается для быстрого и эффективного удаления из помещений различного назначения возникающих в процессе пожара газовоздушных смесей (смесей продуктов горения) с параллельным отводом из них тепла. Установка оборудования производится в аварийных вытяжных системах вентиляции стационарного типа.
Вентилятор дымоудаления радиальный этого типа способен в течение 2-ух часов перемещать среды температурой до 400 градусов, в течение...