Номинальная частота 50 Гц.
Длительно допустимая температура нагрева жилы кабеля +90°С.
Допустимый нагрев жилы кабеля в режиме перегрузки не более +130°С.
Предельно допустимая температура жилы кабеля при коротком замыкании +250°С.
Предельно допустимая температура медного экрана кабеля при коротком замыкании +350°С.
Предельная температура нагрева жилы при коротком замыкании по условиям невозгораемости кабеля +400°С.
Продолжительность работы кабеля в режиме перегрузки не более 8 ч. в сутки и не более 1000 ч. за срок службы.
Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках.
Дымообразование при горении и тлении не приводит к снижению светопроницаемости более чем на 50%.
Строительная длина кабелей оговаривается при заказе.
Срок службы АПвВнг(В)-LS 3х185/25-6 не менее 30 лет.
1. Круглая многопроволочная уплотнённая токопроводящая жила из алюминия, сечением от 185 до 1600 кв.мм. (А);
2. Экран по жиле из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена;
3. Изоляция из сшитого полиэтилена (Пв);
4. Экран по изоляции из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена;
5. Разделительный...
1. Круглая многопроволочная уплотнённая токопроводящая жила из алюминия, сечением от 185 до 1600 кв.мм. (А);
2. Экран по жиле из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена;
3. Изоляция из сшитого полиэтилена (Пв);
4. Экран по изоляции из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена;
5. Разделительный...
Токопроводящая жила из алюминия сечением от 50 до 800 кв. мм (А); Экран по жиле из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена; Изоляция из сшитого полиэтилена (Пв); Экран по изоляции из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена; Разделительный слой; Экран из...
Кабели применяются для стационарной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях.
Допускается прокладка в сухих грунтах. Кабели прокладываются на трассах без ограничения разности уровней.
Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках (ГОСТ 12176-89, раздел 3, категория В).
Строительная...
Описание и расшифровка АПвВнг(А)-LS 1х95/16-10:
А - Алюминиевая токопроводящая жила
Пв - Изоляция жил из сшитого полиэтилена
Внг-LS - Изоляция жил и оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением
(А) - Категория по исполнению в части показателей...
Описание и расшифровка АПвВнг-LS 1х120/16-10:
А - Алюминиевая токопроводящая жила
Пв - Изоляция жил из сшитого полиэтилена
Внг-LS - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением
Элементы конструкции АПвВнг-LS 1х120/16-10:
1....
Описание и расшифровка АПвВнг(А)-LS 1х240/50-10:
А - Алюминиевая токопроводящая жила
Пв - Изоляция жил из сшитого полиэтилена
Внг-LS - Изоляция жил и оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением
(А) - Категория по исполнению в части показателей...
Элементы конструкции АПвВнг-LS 1х240/50-10:
1. Круглая многопроволочная уплотнённая токопроводящая жила из алюминия, сечением от 50 до 800 кв.мм. (А);
2. Экран по жиле из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена;
3. Изоляция из сшитого полиэтилена (Пв);
4. Экран по изоляции из экструдируемого полупроводящего...
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.