РЛНД - разъединитель линейный наружной установки, двухколонковый
М - медные ножи. Все разъединители с медными ножами!
1 - количество заземляющих ножей
10 - номинальное напряжение, кВ
Б - усиленное исполнение изоляции. Все разъединители с "Б"
400 - номинальный ток, А
У1 - климатическое исполнение и категория размещения
Разъединители высоковольтные наружной установки серии РЛНД-10 предназначены для включения и отключения под напряжением участков электрической цепи при отсутствии нагрузочного тока, а также заземления отключенных участков при помощи, совмещенных с разъединителем, заземлителей.
Разъединители предназначены для эксплуатации в условиях воздействия климатических факторов для исполнения УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150:
- температура окружающего воздуха от минус 60 оС до плюс 40 оС;
- высота установки над уровнем моря не более 1000 м.;
- скорость ветра без гололеда до 40м/с;
- скорость ветра при гололеде не более 15 м/с;
- толщина ледяной корки до 10мм.
Продаем разъединители РЛНД 10/630 с приводом ПРНЗ 10 по 6 350,00 с НДС
Продаем разъединители РЛНД 10/400 с приводом ПРНЗ 10 по 5 850,00 с НДС
Продаем разъединители РЛНД 10/400, новые, в наличии, по низкой цене.
Разъединители трехполюсные РЛНД 10/400 предназначены для универсального использования в высоковольтных сетях и на открытых подстанциях переменного тока частотой 50 Гц секционирования сетей и отсоединения от сети потребителей без тока нагрузки, для образования видимого промежутка в линии.
Производим разъединители:
Разъединитель РЛНД-1-10/400 400А
Разъединитель РЛНД-1-10/630 630А
Разъединитель РЛНД-2-10/630 630А
Бесплатная доставка до транспортной компании.
Предлагаю разъединители серии РВ, РВЗ, РВФ, РВФЗ, РЛНД, РДЗ, Выключатели нагрузки ВНА , Приводы рычажного типа.
Разъединители РВЗ внутренней установки предназначены:
• для отключения и включения под напряжением участков электрической цепи высокого напряжения при отсутствии нагрузочного тока и для изменения схемы соединения;
• для обеспечения безопасного производства работ на отключенном участке;
• для включения и отключения зарядных токов воздушных и кабельных линий, тока холостого хода трансформаторов и токов небольших нагрузок.
Разъединители серии РВ
РВ-10/400(М) УХЛ4 (УЗ)
РВ-10/630(М) УХЛ4 (УЗ)
РВ-10/1000(М) УХЛ4 (УЗ)
Разъединители серии РВЗ
РВЗ-10/400 I.II (М) УХЛ4 (УЗ)
РВЗ-10/630 I.II (М) УХЛ4 (УЗ)
РВЗ-10/1000 I.II (М) УХЛ4 (УЗ)
РВЗ-10/400 III (М) УХЛ4...
Структура условного обозначения разъединителя
РЛНД-1-10-II/200-УХЛ1-3
Р-разъединитель;
Л-линейный;
Н-наружной установки;
Д-двухколонковый;
1-количество заземлителей (может быль от 0 до 2);
10-напряжение,кВ;
II-исполнение изоляции по ГОСТ 9920-89;
200-номинальный ток,А;
УХЛ-климатическое исполнение по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1;
1-категория размещения по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1;
3-количество полюсов (может быть 2 или 3)
Номинальное напряжение, кВ:10;
Номинальный ток,А:200;
Ток термической стойкости, кА:10
Ток электродинамической стойкости, кА:25
Длина пути утечки внешней изоляции, не менее,см:30;
Габ. размеры (дл/шир/выс),мм:1000/522/550;
Масса, кг, не более:40.