Сигнализатор уровня РСУ-2 предназначен для контроля
двух близкорасположенных пороговых уровней неабразивных неагрессивных
сыпучих материалов в бункере (продуктопроводе) и формирования релейного
сигнала через установленное время задержки.
Описание:
РСУ-2 питается от промышленной сети переменного тока (~187-242 В, 49-51 Гц)
Принцип действия датчиков показан на рисунке. Микроволновый генератор излучает широкий радиолуч в направлении двух приёмников. Когда продукт достигает приёмника, уровень сигнала на его выходе резко падает и соответствующий канал датчика срабатывает "на подпор".
Все сыпучие вещества в определённой степени пропускают микроволновый луч. Чувствительность датчика уровня регулируется так, чтобы он работал сквозь слой налипшего материала. Максимальная толщина этого слоя зависит от влажности и плотности продукта, содержания в нём металлических примесей и т. д. Она может составлять от 10-15 мм (для влажных или металлосодержащих веществ) до 300-500 мм (для легких сухих материалов). Поэтому прибор легко настроить так, чтобы он не давал ложных срабатываний на пыль, налипание, "залегание" продукта на сходах и
Монтаж модулей ведется непосредственно на стенки бункера (продуктопровода), в которых необходимо подготовить установочные отверстия. Связь модулей со вторичным прибором осуществляется по коаксиальным кабелям, входящим в комплект поставки.
Технические характеристики:
Максимальное расстояние между генератором и детекторами, м: ..........................1,5
Рабочая частота генератора, ГГц............................................................. от 9,8 до 10,2
Напряжение питания, В ........................................................... 187 - 242 В, 49 - 51 Гц
Потребляемая мощность, Вт, не более ........................................................................2
Количество каналов контроля уровня (подпора).........................................................2
Максимальное расстояние между уровнями, м ...........................................................1
Тип выходного сигнала каждого канала............................... перекидной контакт реле
Максимальное напряжение, коммутируемое
контактами реле, В...................................................................................................250
Максимальная мощность, коммутируемая
контактами реле, Вт .................................................................................................500
Регулируемое время задержки на
переключение контактов реле каждого канала, с..........................................от 1 до 20
Напряжение питания генератора, В, не более .............................................................9
Постоянный ток детектора, мА, не более ....................................................................1
Мощность, потребляемая генератором, мВт, не более..............................................60
Постоянная выходная мощность радиосигнала, Вт, не более.............................. 0,002
Средняя наработка на отказ, ч, не менее............................................................. 10000
Средний срок службы, лет, не менее .........................................................................10
Температура окружающей среды, ОС ..................................................... от -40 до +40
Исполнение по ГОСТ 14254-96: сигнализатора «Контур-2»............................. IP54
модулей ППМ-02Г и ППМ-02Пр .................. IP65
Масса в упаковке, кг, не более.................................................................................. 1,2
Монтаж :
Установка устройств, входящих в комплект поставки, производится
непосредственно на бункер (продуктопровод), в стенках которого необходимо
подготовить отверстия. Через прямоугольное отверстие в круглые отверстия с внутренней стороны (изнутри) вставляются болты с резьбой М6,
которые фиксируются гайками. Затем на эти же болты надевается сигнализатор
«Контур-2» (генератор ППМ-02Г, детектор ППМ-02Пр) который плотно
прижимается к поверхности бункера вторыми гайками через шайбы.
Места установки должны располагаться там, где поток продукта, поступающего в бункер (продуктопровод), не перекрывает трассу распространения радиолучей. Генератор ППМ-02Г устанавливается на одной высоте с сигнализатором «Контур-2».
Детектор ППМ-02Пр монтируется ниже.
Радиосигнал, формируемый генератором ППМ-02Г, является
поляризованным. Поэтому следует строго соблюдать взаимную ориентацию всех
изделий, входящих в комплект поставки. Если кабель питания и управления,
введенный в гермоввод сигнализатора «Контур-2», выходит вниз, то
кабельные выходы модулей ППМ-02Г и ППМ-2Пр должны быть направлены либо
вниз, либо вверх. Поворот сигнализатора и детектора вокруг осей существенно снижает их чувствительность, которая при угле поворота в 90 гр. падает практически до нуля.
Комплект поставки:
Сигнализатор уровня РСУ-1 предназначен для контроля
пороговых уровней неабразивных неагрессивных сыпучих материалов в бункере
(продуктопроводе) и формирования релейного сигнала через установленное время
задержки. РСУ-1 может устанавливаться для контроля верхнего и нижнего уровня
продукта в бункерах,...
Сигнализатор уровня РСУ-3 предназначен для контроля пороговых уровней неабразивных неагрессивных сыпучих материалов в бункере (продуктопроводе) и формирования релейного сигнала через установленное время задержки. РСУ-3 может устанавливаться для контроля верхнего и нижнего уровня продукта в бункерах, использоваться как сигнализатор...
Сигнализатор СУ-1М-2-1 управляет привалом валков в мукомольных вальцевых станках серии А1-БЗН.
Описание cигнализатора уровня СУ-1М-2-1
Сигнализатор СУ-1М-2-1 для станка А1Б3Н состоит из блока питания и исполнительной схемы, размещенных в одном корпусе, а также двух датчиков - верхнего и нижнего,...
Сигнализатор уровня СУМ-1 У2 (датчик подпора) предназначен для контроля уровня зерна и других аналогичных сыпучих продуктов в производственных емкостях и самотеках.
Сигнализатор состоит из пластмассового корпуса, в котором установлена панель с микропереключателем, контактной планкой и регулировочной пружиной, тарелки мембраны,...
Сигнализатор ДСУ-1К предназначен для контроля уровня морской и пресной воды, дистиллята, бидистиллята, масла и топлива, границы раздела топливо — морская вода.
Принцип работы сигнализатора ДСУ-1К основан на преобразовании изменения емкости чувствительного элемента датчика в зависимости от положения уровня контролируемой среды. ...
Сигнализатор предназначен для контроля уровня жидких сред и формирования релейного выходного сигнала при достижении контролируемой средой заданного уровня. Сигнализатор осуществляет контроль уровня следующих электропроводных и неэлектропроводных жидкостей: пресной и морской воды, дистиллята, бидистиллята, масла, фреона, кислот и...
Реле уровня СУ3-2
Реле сигнализатор уровня СУ3-2
Датчик-реле СУ3-2
Сигнализатор уровня СУ3-2
Датчик-реле сигнализатор уровня СУ3-2
Сигнализатор уровня жидкости СУ-1-05Б
Сигнализаторы СУ1 предназначены для управления внешними электрическими цепями путем включения и выключения контактов в схемах сигнализации, защиты и блокировки при повышении или понижении уровня жидкости и сжиженных газов относительно заданного значения в емкостях и технологических аппаратах,...
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.