Предлагаем Вашему вниманию распределительные масляные трансформаторы мощностью то 25 до 63 кВА.
Эти трансформаторы используются в составе Комплектных трансформаторных подстанций КТП,КТПСН,КТПГС Мачтовые и столбовые КТП, Наружной и внутренней установки.
Вся наша продукция соответствуют требованиям ГОСТ 11677-85 «ТС. Общие технические условия», ГОСТ 27050-86 «ТСI-III габаритов (мощностью свыше 5 до бЗООкВА включительно напряжением до 35 кВ включительно), техническим условиям ТУ УЗ 1.1-31617591-001-2005
Масляный силовой трансформатор ТМ-16 кВА напряжением 6кВ. ТМ-16 кВА это силовые масляные понижающие трехфазные трансформаторы общего назначения мощностью 16кВА., ТМ 16/6-0,4, трехфазные используются для нужд народного хозяйства для наружной и внутренней установки.
Масляный силовой трансформатор ТМ-40 кВА напряжением 6кВ. ТМ-40 кВА это силовые масляные понижающие трехфазные трансформаторы общего назначения мощностью 40 кВА., ТМ 40/6 трехфазные используются для нужд народного хозяйства для наружной и внутренней установки.
После нашего ремонт, ревизии, с гарантией.
Номинальная мощность, кВА160 кВАНапряжение первичной обмотки ВН, кВ6 (10) кВНапряжение вторичной обмотки НН, кВ0,4 кВНоминальная частота, Гц50 ГцСхема и группа соединения обмотокУ/Ун-О; У/Zh-11; Д/Ун-11Потери холостого хода, кВт0,45Потери короткого замыкания, кВт2,6; 3,1; 3,1Ток холостого хода, %1.9%Напряжение короткого замыкания, %4,5; 4,7; 4,5Регулирование напряжения ПБВ со стороны ВНГабариты, ДхШхВ мм1180 x 692/742 x 1210Полная масса, кг715/766Масса масла, кг179/192.
Трансформаторы силовые трехфазные двухобмоточные с...
Номинальная мощность, кВА 250 кВА Напряжение первичной обмотки ВН, кВ 6 (10) кВ Напряжение вторичной обмотки НН, кВ 0,4 кВ Номинальная частота, Гц 50 Гц Схема и группа соединения обмоток У/Ун-О; У/Zh-11; Д/Ун-11 Потери холостого хода, кВт 0,61 Потери короткого замыкания, кВт 3,7; 4,2; 4,2 Ток холостого хода, % 1.9% Напряжение короткого замыкания, % 4,5; 4,7; 4,5 Регулирование напряжения ПБВ со...
Наша предпродажная ревизия, с гарантией.
Трансформаторы силовые трехфазные двухобмоточные с расширителем с естественным охлаждением масла серии ТМ предназначены для нужд народного хозяйства. Маслорасширитель, установленный на крышке бака, имеет вентиляционное отверстие, соединенное через воздухосушитель. Давление масла в трансформаторе остается постоянным и не зависит от температуры. По заказу потребителя трансформатор может быть изготовлен с радиаторным или гофрированным баком.
На крышке бака имеется кран (пробка) для залива масла, внизу бака имеются пробка для спуска масла, кран (пробка) для взятия пробы, болт заземления.
Намотка провода и изоляции катушек производится с одновременной укладкой на автоматизированном оборудовании. Вводы ВН и НН расположены на крышке. Для...
Проводим предпродажную ревизию. Даём гарантию.
Трансформаторы силовые трехфазные двухобмоточные с расширителем с естественным охлаждением масла серии ТМ предназначены для нужд народного хозяйства. Маслорасширитель, установленный на крышке бака, имеет вентиляционное отверстие, соединенное через воздухосушитель. Давление масла в трансформаторе остается постоянным и не зависит от температуры. По заказу потребителя трансформатор может быть изготовлен с радиаторным или гофрированным баком.
На крышке бака имеется кран (пробка) для залива масла, внизу бака имеются пробка для спуска масла, кран (пробка) для взятия пробы, болт заземления.
Намотка провода и изоляции катушек производится с одновременной укладкой на автоматизированном оборудовании. Вводы ВН и НН расположены на крышке....
Наш ремонт, ревизия. Даём гарантию.
Номинальная мощность, кВА630 кВАНапряжение первичной обмотки ВН, кВ6 (10) кВНапряжение вторичной обмотки НН, кВ0,4 кВНоминальная частота, Гц50 ГцСхема и группа соединения обмотокУ/Ун-О; Д/Ун-11Потери холостого хода, кВт1,07Потери короткого замыкания, кВт7,6; 8,5;Ток холостого хода, %1.0%Напряжение короткого замыкания, %5,5Регулирование напряжения ПБВ со стороны ВН±2x2.5%Габариты, ДхШхВ мм1493 x 868 x 1585Полная масса, кг1868Масса масла, кг425.
Трансформаторы силовые трехфазные двухобмоточные с расширителем с естественным...
Делаем ремонт, ревизию. Даём гарантию.
Номинальная мощность, кВА100 кВАНапряжение первичной обмотки ВН, кВ6 (10) кВНапряжение вторичной обмотки НН, кВ0,4 кВНоминальная частота, Гц50 ГцСхема и группа соединения обмотокУ/Ун-0; У/Zh-11; Д/Ун-11Потери холостого хода, кВт0,28Потери короткого замыкания, кВт1.9; 2,27; 2,27;Ток холостого хода, %2.2%Напряжение короткого замыкания, %4,5; 4,7; 4,5Регулирование напряжения ПБВ со стороны ВНГабариты, ДхШхВ мм1095 x 667/707 x 1100Полная масса, кг522/553Масса масла, кг125/132.
Трансформаторы силовые трехфазные...
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.