РЕЗЕРВНАЯ ЗАЩИТА ТРАНСФОРМАТОРА РЗТ. Назначение. Вместе с основными защитами мы предлагаем устройство резервной токовой защиты трансформатора РЗТ, которое предназначено для ближнего резервирования защит трансформатора в случае их отказа. Позволяет при незначительных затратах существенно повысить надежность системы защиты. Краткое описание: Отказ защит трансформаторов, установленных на ответвлениях от высоковольтных линий их выключателей или короткозамыкателей, приводит, обычно, к значительному повреждению оборудования на подстанции или РП, которое требует немалых затрат на ремонт. Для обеспечения ближнего резервирования защит высоковольтных трансформаторов и их коммутационных аппаратов в таких аврийных ситуациях служит двухтактное устройство максимальной токовой защиты (МТЗ) типа РЗТ. При этом само устройство компактно доступно по цене, не требует дополнительного питания. Питание цепей РЗТ и отключающих конденсаторов осуществляется только от вторичных цепей ТТ. В схеме отключения исполнения 1 и 3 использованы конденсаторы фирмы PHILIPS емкостью 100 мФ, а в исполнении 2 емкость увеличена до 200 мкФ. Все конденсаторы имеют гарантированный срок службы не менее 25 лет. Исполнение 3 обеспечивает защиту трехобмоточного трансформатора с действием на отключение 3-х выключателей. Конструкция устройства резервной защиты трансформатора РЗТ предполагает ее установку непосредственно вблизи коммутационного аппарата, что повышает эффективность резервирования и может эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от -40 °С до +50 °С. РЗТ 202 - Устройство ближнего резервирования релейных защит силовых трансформаторов двухфазное, двухтактное. РЗТ 212 - Двухфазное, двухтактное с обязательным отключением отделителя после действия на короткозамыкатель РЗТ 402 - Трехфазное, двухтактное РЗТ 412 - Трехфазное, двухтактное с обязательным отключением отделителя после действия на короткозамыкатель
ООО «Технопоставка», г. Новочеркасск
Предлагаем к реализации:
УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ 50020-00-00
Продукция новая, не бывшая в употреблении.
Цены ниже заводских! Оплата удобным Вам способом! Отгрузка в кратчайшие сроки любой транспортной компанией по Вашему усмотрению! (ООО «Автотрейдинг», ООО «Грузовозофф»). Есть представители в г. Москва.
Опытный персонал проконсультирует Вас по любому вопросу!
С уважением и надеждой на взаимовыгодное сотрудничество.
Менеджер ООО «Технопоставка»
Игорь (8635) т.25-29-22, ф. 24-20-57
Для Вашего удобства офисный моб. т. 8-928-172-50-54
e-mail: 252922@bk.ru
http://tp-zd.ru
Устройство микропроцессорное с жидкокристаллической индикацией УЗС-24МИ предназначено для предупредительной противоаварийной защиты и сигнализации по 24 независимым дискретным каналам.
С хранения, новое, в упаковке, с документами.
Микропроцессорное устройство защиты двигателя УЗД-11 предназначено для комплексной защиты трехфазных электродвигателей и управления работой электродвигателей. Защита осуществляется путем аварийного отключения или предотвращения включения двигателя в случае обнаружения его неисправности. Устройство непрерывно осуществляет контроль питающей сети и тока двигателя. Дополнительно устройство может контролировать нагрев двигателя, попадание воды в масляный картер насоса или другого устройства, приводимого в действие электродвигателем, обрабатывать внешние дискретные сигналы аварий. Устройство формирует предварительную команду на запрет включения нагрузки в случае пониженного сопротивления изоляции обмоток или силового кабеля двигателя.
Выполняемые функции защиты интеллектуальная токовая защита по...
Устройство представляет из себя микропроцессорный контроллер и предназначено для защиты от аварий двигателей погружных насосов. Изделие обеспечивает возможность мониторинга состояния двигателя и управления двигателем. Изделие работает совместно с датчиками температуры и влаги, установленными в двигателе.
Функции
Изделие осуществляет защиту от: перегрева двигателя; попадания воды в двигатель; пробоя изоляции обмоток двигателя; неисправности датчиков. Способом защиты является отключение двигателя.
Устройство индицирует причину срабатывания защиты, позволяя определить причину неисправности.
Дополнительные функции
Световые индикаторы состояния двигателя, состояния датчиков и аварии.
...
Цифровое устройство релейной защиты «Орион-2-В» предназначено для выполнения функций релейной защиты, автоматики и сигнализации вводов напряжением 6–35 кВ на подстанциях и распределительных пунктах (РП) с переменным или выпрямленным оперативным током. Устройство может применяться на подстанциях с постоянным оперативным током.
Устройство обеспечивает работу с различными типами выключателей с выдачей команды на отключение, в том числе и от независимого накопительного конденсатора (например, БК-400), а также работу с выключателями, катушки отключения которых включены «по схеме дешунтирования».
Осуществляем поставки устройств защиты крана от ЛЭП "Барьер-1М", со склада с г. Красноярск во все регионы и города РФ.
Тел: 8(391)209-22-00,
Моб:8-983-269-2200
E-mail: sib-kom@bk.ru
Прибор "Барьер -1М"
Прибор предназначен для предупреждения крановщика и автоматического отключения приводов механизмов крана при приближении оголовка стрелы на опасное расстояние к проводам воздушных линий электропередач (ЛЭП)
Г. Красноярск.
Тел: 8(391)209-22-00,
Моб:8-983-269-2200
E-mail: sib-kom@bk.ru
Класс напряжения сети, кВ: 20
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, (UНДР), кВ: 18
Остающееся напряжение (кВ) при грозовых импульсах тока 8/20 мкс с амплитудой 2500А: 53,5
Остающееся напряжение (кВ) при грозовых импульсах тока 8/20 мкс с амплитудой 5000А: 57,6
Остающееся напряжение (кВ) при грозовых импульсах тока 8/20 мкс с амплитудой 10000А: 64,1
Остающееся напряжение (кВ) при грозовых импульсах тока 8/20 мкс с амплитудой 20000А: -
Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, кДж не менее: 52
Длина искрового промежутка, L, мм: 80
Пятидесятипроцентное разрядное напряжение грозового импульса искрового промежутка, кВ, не более:
Класс напряжения сети, кВ: 6
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, (UНДР), кВ: 7,6
Остающееся напряжение (кВ) при грозовых импульсах тока 8/20 мкс с амплитудой 2500А: 22,6
Остающееся напряжение (кВ) при грозовых импульсах тока 8/20 мкс с амплитудой 5000А: 24,3
Остающееся напряжение (кВ) при грозовых импульсах тока 8/20 мкс с амплитудой 10000А: 27,2
Остающееся напряжение (кВ) при грозовых импульсах тока 8/20 мкс с амплитудой 20000А: -
Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, кДж не менее: 14,2
Длина искрового промежутка, L, мм: 40
Пятидесятипроцентное разрядное напряжение грозового импульса искрового промежутка, кВ, не более: