для отключения и включения под напряжением участков электрической цепи высокого напряжения при отсутствии нагрузочного тока и для изменения схемы соединения;
для обеспечения безопасного производства работ на отключенном участке;
для включения и отключения зарядных токов воздушных и кабельных линий, тока холостого хода трансформаторов и токов небольших нагрузок.
Разъединители изготовляются в исполнении УХЛ категории 2 для работы на высоте до 1000м. над уровнем моря; в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха, например в палатках, кузовах, прицепах, металлических помещениях без теплоизоляции, а также в кожухе комплектного устройства или под навесом, чтобы избежать прямого воздействия и атмосферных осадков на изделия.
Продам разъединители РЗВ 10/630, РВФЗ 10/630 со склада
Продаю со склада в Ростовской области разъединители внутренней установки РЗВ 10/630, исполнения I, II, III.
Разъединители внутренней установки РВФЗ 10/630 исполнения I, II.
В наличии 10-15 шт. Вышлю фото на эл.почту.
В наличии 5 штук УМП II 2019г. НОВЫЕ По 79000р с ндс
Привод разъединителя моторный УМП-II 2019г.,
Возможна поставка ещё 14 штук в течении 2-х недель
Тоже 2019г. НОВЫХ по цене 83000р с ндс
Отпускная цена завода на данный момент 88000р с ндс...
Номинальное напряжение, кВ
10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
12
Номинальный ток, А
400, 630
Ток термической стойкости, кА
- для ножей заземления в течение 1 с.
- для глазных ножей в течение 3 с.
10
10
Наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток...
Номинальное напряжение, кВ 10 Номинальный ток, А 400(630) Ток термической стойкости, кА 10 Ток электродинамической стойкости, кА 25 Длина пути утечки внешней изоляции, не менее, см: 30 Габ. размеры(дл х шир х выс), мм 1200х522х550 Масса, кг, не более 40
РЛНД - разъединитель линейный наружной установки, двухколонковый
М - медные ножи. Все разъединители с медными ножами!
1 - количество заземляющих ножей
10 - номинальное напряжение, кВ
Б - усиленное исполнение изоляции. Все разъединители с "Б"
400 - номинальный ток, А
У1 - климатическое исполнение и категория...
“Запорожское электротехническое предприятие” предлагает к поставке разъединитель РЛНД-10 УХЛ1, РЛНДЗ-10 УХЛ 1 собственного производства. Разъединитель РЛНД предназначен для включения и отключения под напряжением обесточенных участков цепи высокого напряжения. Разъединитель РЛНДЗ-10 УХЛ1 предназначен для включения и...
“Запорожское электротехническое предприятие” предлагает к поставке разъединитель РЛНДЗ-10 УХЛ1 собственного производства. Разъединитель РЛНДЗ-10 УХЛ1 предназначен для включения и отключения под напряжением обесточенных участков цепи высокого напряжения, а также разъединитель РЛНДЗ применяется для заземления отключенных...
Р - разъединитель Л - линейный К - качающегося типа 1а - заземлитель со стороны неподвижного контакта 1б - заземлитель со стороны подвижного контакта 2 - заземлитель со стороны подвижного и неподвижного контактов 10 - номинальное напряжение, кВ IV - степень...
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.